Техническая экспертиза трансформаторной подстанции

Лидия
1 год назад

В производстве Арбитражного суда находится дело № А44-……….. (судья К……………..) по исковому заявлению ООО «Т………»
(далее – истец) к ООО «Т………» (далее – ответчик) с требованием о взыскании задолженности по оплате за потребление электроэнергии по договору за февраль 2022 года в размере 3 179 093 руб. 19 коп., пеней в размере 13 976,27 руб., пеней по день фактического исполнения обязательства, уплаченной госпошлины и почтовых расходов.
В обоснование своих требований истец указывает на то, что безучетное потребление электроэнергии возникло у ответчика в связи с тем, что 04.02.2022
представителем сетевой организации филиала ПАО «М……….» (далее – третье лицо) зафиксирован факт подключения амперметра до точки измерения прибором учета.
По мнению истца, указанный амперметр был установлен ответчиком в период времени с 30.10.2021 до 04.02.2022, поскольку ранее представители
истца и третьего лица в ходе плановых и внеплановых проверок электрооборудования ответчика не фиксировали факт нахождения спорного амперметра в составе комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа, находящейся в пользовании ответчика.
Между тем, ответчик настаивает на том, что спорный амперметр, как и всё другое электрооборудование, был установлен в КТППАС-К/К-250/6/0,4-04-У1 № 9107 250 kVA 50Hz 11/11 3700 kg (в комплектную трансформаторную подстанцию киоскового типа, далее – КТППАС) на заводе-изготовителе и присутствовал
в электрический цепи с момента установки указанной комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа по адресу нахождения ответчика.
О том, что спорный амперметр был установлен в вышеуказанную комплектную трансформаторную подстанцию киоскового типа заводом-изготовителем, подтверждает
также заводская металлическая табличка, размещенная на данной подстанции с наименованием «Схема электрическая принципиальная КТППАС мощностью 63-400 кВА с кабельным вводом».
На данной схеме спорный амперметр изображен в виде буквы «А», обведенной в круг, под которой указано «РА1».
Чтобы подтвердить вышеуказанные обстоятельства представитель ответчика – адвокат Д…… 26.05.2022 посредством электронной
почты обратился с адвокатским запросом в адрес завода-изготовителя вышеуказанной комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа –
ОАО «М…….. электрический завод………»
18.06.2022 в адрес адвоката Д.. по электронной почте поступил ответ на его ранее направленный запрос в ОАО «М…… электрический завод …….».
Согласно ответу главного конструктора по трансформаторным подстанциям ОАО «М……… электрический завод ……» от 18.06.2022 № 44-3/667 предусмотрена установка в вышеуказанную комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) амперметра Э8030-М1 400 А, 50 Гц, для измерения силы тока в электрических цепях переменного тока с использованием трансформатора тока 400/5А.

Таким образом, указанный ответ подтвердил доводы ответчика о том, что спорный амперметр был установлен в КТП не в период времени с 30.10.2021 до 04.02.2022 и не ответчиком, как на это указывает истец, а был установлен в КТППАС заводом-изготовителем еще до устройства данной КТППАС по месту нахождения ответчика, то есть до 2012 года.
В целях проверки указанных обстоятельств необходимо проведение судебной технико-трасологической судебной экспертизы в отношении вышеуказанной КТППАС.

При производстве указанной экспертизы эксперту предлагается ответить на следующие вопросы:

1) Установлен ли в КТППАС амперметр щитовой Э8030-М1 4000/5А (80х70х80 мм, 400А) либо какой-либо иной амперметр (если иной, то указать, какой именно: марка, тип, модель, технические характеристики и т.д.)? Какое количество амперметров установлено в КТППАС?
2) Каким способом был установлен амперметр (амперметры) в КТППАС: заводским способом или каким-либо другим способом?
3) Входит ли установленный в КТППАС амперметр (амперметры) в состав заводского оборудования, устанавливаемого в указанную КТППАС, заводом-изготовителем?
4) Производилось ли ранее вмешательство в работу КТППАС и оборудования, входящего в ее состав, путем установки амперметра до прибора учета электроэнергии? Если да, то указать, когда, каким образом производилось вмешательство и повлияло ли данное вмешательство на исправность и пригодность КТППАС, прибора учета электроэнергии для эксплуатации?
5) Имеются ли эксплуатационные следы подключения и (или) присоединения электрооборудования, электрических сетей, минуя прибор учета электроэнергии? Если да, то указать, в каком месте, какие и повлияло ли это на исправность и пригодность КТППАС, прибора учета электроэнергии для эксплуатации?
6) Соответствует ли Схема электрическая принципиальная КТППАС мощностью 63-400 кВА с кабельным вводом, размещенная на КТППАС в виде металлической таблички, реальному состоянию оборудования и электрических цепей, размещенных в КТППАС?
7) Имело ли место вмешательство в работу прибора учета электроэнергии, размещенного в КТППАС?
С учетом вышеизложенного прошу Вас сообщить в наш адрес о возможности производства вышеобозначенной экспертизы экспертом Вашей экспертной
организации, сроках ее производства и стоимости данной экспертизы с учетом поставленных вопросов, а также представить сведения об эксперте, который будет проводить указанную экспертизу (сведения об образовании, стаже, опыте работы и сертификатах соответствия).
Ответ на настоящий запрос прошу направить по электронной почте: …….
Приложение: документы, необходимые для производства экспертизы.

1 ответ
Судебный эксперт
1 год назад

Здравствуйте, уважаемая Лидия, и благодарим вас за обращение в наш Центр!
Обращаясь к Вашему вопросу о КТППАС и амперметрах, сразу хотим подчеркнуть, что любое вмешательство в электрические системы требует квалифицированного подхода.
Так, в КТППАС действительно могут устанавливаться различные амперметры.
Но, как указывается в основных стандартах и документации, важно следить за тем, чтобы установка соответствовала техническим требованиям и стандартам.
Если в КТППАС установлен амперметр не заводским способом, это может говорить о попытке несанкционированного доступа или модификации системы учета электроэнергии.
Это недопустимо и нарушает закон.
Касаемо стоимости проведения такой технической экспертизы в нашем Центре, она, как правило, колеблется в пределах 18 000 -22 000 рублей.
Чтобы уточнить стоимость услуг, рекомендуем обратить внимание на раздел нашего сайта с ценами: https://tehexp.ru/price/
В завершении хочется отметить, что наш Центр Технических Экспертиз прикладывает максимум усилий для обеспечения высокого качества и оперативности в выполнении экспертизы.
Если у Вас остались вопросы или требуется консультация, пожалуйста, свяжитесь с нами через контакты, указанные на нашем сайте: https://tehexp.ru/contacts/
Мы ценим ваше доверие к нашим экспертам и желаем успешного решения вопроса!