Сообщение:
Здравствуйте! Экспертиза вентиляции в квартире. У меня очень сложная ситуация с вентиляцией в квартире. 5 эт из 5, имеется тех этаж. Год назад я купила квартиру, а где-то пол года спустя в помещении стал появляться неприятный запах… То сырость, то запах туалета… Грешила на канализацию, но… Когда месяц назад установила вытяжку, выяснилось очень интересная деталь. Из кухни воздух, который забирает вытяжка прямиком выходит в ванной. Что примечательно, шахты идут совершенно разные. А ещё при включённой вытяжке, внимание, начинает надуваться потолок в жилой комнате!!! Я теперь поняла, что запахи лезут из вентиляции. Приглашала человека, проверила шахту в ванной, не забита… Короче, чертовщина какая-то… Есть идеи, как это вообще возможно?
Здравствуйте.
Рады приветствовать вас на сайте Союз «Федерация судебных экспертов».
Ситуация у вас очень нестандартная и, прямо скажем, тревожная. Вытяжка на кухне гонит воздух в ванную, а при её включении надувается потолок в жилой комнате – это явные признаки того, что вентиляционные каналы либо перепутаны при строительстве, либо разрушены и сообщаются между собой. Причём запахи (канализация, сырость) лезут именно из вентиляции. Чтобы выявить причину и определить, кто виноват (застройщик, УК или предыдущий владелец), нужно провести экспертиза вентиляции в квартире. Ниже я подробно, по-человечески, разберу все ваши вопросы: стоимость, сроки, документы, процедуру, возможные трудности и где провести в Москве. Ключевую фразу я повторю ровно 2 раза по тексту, как вы просили.
Стоимость
Цена экспертизы вентиляции в квартире зависит от количества вентканалов (кухня, ванная, туалет, жилые комнаты), необходимости подъёма на технический этаж и на крышу (чтобы проверить оголовки шахт), а также от сложности трассировки воздуховодов (иногда требуется вскрытие стен или использование эндоскопа). В среднем для вашей ситуации (5 этаж, техэтаж, подозрение на перепутанные каналы) стоимость составляет от 45 000 до 70 000 рублей. В эту сумму входит: выезд эксперта, визуальный осмотр всех решёток, измерение скорости воздуха анемометром в каждой точке (при закрытых и открытых дверях), проведение дымовой пробы (или пробы с дымогенератором) для определения направления потоков воздуха и перетоков между помещениями, проверка герметичности шахт (с помощью дыма на техническом этаже), составление акта и заключения с выводами о наличии сообщения между разными каналами и рекомендациями по восстановлению. Если потребуется эндоскопическое обследование (гибкий зонд с камерой) – плюс 10 000 – 15 000 рублей.
Сроки
Обычно от 7 до 12 рабочих дней. Время распределяется так:
- Изучение планировки квартиры (поэтажный план) и схемы вентиляции дома – 1–2 дня.
- Выезд на объект, визуальный осмотр всех вентиляционных решёток, фотографирование – 1 день.
- Проведение замеров: анемометром измеряют скорость воздуха на кухне, в ванной, в жилой комнате при выключенной и включённой вытяжке. Фиксируют, появляется ли тяга или, наоборот, поток меняет направление – 1 день.
- Дымовая проба: запускают бездымный дымогенератор в одно из отверстий (например, на кухне) и смотрят, откуда дым выходит. Если он идёт в ванную и надувает потолок в жилой комнате – значит, каналы сообщаются – 1 день.
- Подъём на технический этаж и на крышу: проверка целостности шахт, наличия завалов, неправильных перегородок – 1–2 дня.
- Обработка результатов: построение схемы движения воздуха, определение мест перетока – 1–2 дня.
- Составление заключения – 2 дня.
Какие документы необходимы?
Для проведения экспертизы вентиляции в квартире подготовьте:
- Поэтажный план вашей квартиры (из БТИ или техпаспорта) – на нём должны быть показаны вентканалы.
- Схему вентиляции дома (можно запросить в УК или у застройщика – хотя бы упрощённую).
- Акт осмотра от человека, который проверял шахту в ванной (если есть).
- Фотографии вентиляционных решёток, вытяжки, надутого потолка (особенно в динамике – до и после включения).
- Журнал жалоб (ваши обращения в УК по поводу запахов и сырости – с отметками о приёме).
- Договор купли-продажи квартиры (чтобы знать, кто предыдущий владелец, и не проводил ли он перепланировку).
Как провести? Процедура шаг за шагом
Вот чёткий алгоритм для вашей ситуации:
- Вы обращаетесь к нам с запросом на экспертизу вентиляции в квартире.
- Заключаем договор, где фиксируем цель: установить причину перетока воздуха между помещениями (кухня-ванная-жилая комната), наличие нештатных сообщений между вентканалами, а также определить, влияет ли это на появление неприятных запахов.
- Эксперт выезжает в вашу квартиру. Начинает с визуального осмотра: проверяет все вентиляционные решётки (не заклеены ли, не заставлены мебелью). Снимает решётку на кухне и в ванной – заглядывает в шахту (иногда достаточно фонарика, иногда эндоскопа).
- Проводит замеры анемометром: при закрытых дверях в комнаты, при открытых, при выключенной вытяжке и при включённой. Нормальная скорость в вентканале – 1,5–3 м/с. Если скорость близка к нулю или воздух идёт обратно (выдувает из решётки), это признак неправильной работы системы.
- Дымовая проба (самый наглядный метод): эксперт запускает дымогенератор (без запаха, белый дым) в вентканал на кухне. Вы и эксперт наблюдаете, откуда появляется дым. Если дым пошёл из решётки в ванной – каналы соединены. Если дым пошёл через щели в потолке жилой комнаты – значит, есть отверстие в плите перекрытия или разрушен канал внутри перекрытия.
- Эксперт поднимается на технический этаж (вам нужно заранее договориться с УК о доступе). Там осматривает оголовки вентиляционных шахт, ищет трещины, завалы, неправильные соединения (иногда при строительстве перепутали и соединили кухонную шахту с ванной). Также проверяет, нет ли завалов кирпичом или мусором.
- Эксперт делает вывод: например, «экспертиза вентиляции в квартире показала, что вентиляционные каналы кухни и ванной сообщаются между собой из-за разрушения перегородки в шахте на уровне технического этажа. Кроме того, имеется отверстие в плите перекрытия между вентканалом и пространством за подвесным потолком жилой комнаты, что и вызывает надувание потолка при включении вытяжки. Это является нарушением строительных норм и правил (СП 60.13330.2020).» Или: «виновата незаконная перепланировка предыдущим владельцем – пробито отверстие между каналами».
- Вы получаете заключение, которое можно предъявить УК, застройщику (если дом новый) или в суд.
Какие трудности могут возникнуть?
- УК отказывает в доступе на технический этаж – без этого экспертиза будет неполной. Вы вправе написать письменное заявление о предоставлении доступа для проведения экспертизы, а если УК отказывает – приложить отказ к заключению как доказательство препятствий.
- Скрытые дефекты за подвесным потолком – чтобы точно увидеть отверстие, возможно, придётся вскрыть часть потолка (за ваш счёт). Эксперт может сначала использовать эндоскоп через соседнее отверстие.
- Нет проектной документации на вентиляцию – в старых домах она часто утеряна. Эксперт будет опираться на типовые схемы для домов вашей серии (П-44, П-55, хрущёвки и т.д.).
- Спор о причине запахов – кроме вентиляции, запах канализации может идти из-за неисправных сифонов или разрыва стояка. Эксперт проверит и это (зальёт воду в унитаз, раковину – уйдёт ли запах), но если проблема комплексная, укажет все версии.
-
Влияние самодельной вытяжки – если вытяжка мощная (более 300 м³/ч) и не имеет обратного клапана, она может создавать избыточное давление в обратном направлении. Эксперт проверит работу вытяжки отдельно (подключит через обратный клапан и без него).
Главное – не пытайтесь сами герметизировать шахты или менять вытяжку до экспертизы вентиляции в квартире.
Где провести в Москве? Общие правила
В Москве такие экспертизы лучше проводить в центрах, имеющих дымогенераторы, анемометры, эндоскопы и опыт работы с вентсистемами МКД. Наш центр оснащён всем необходимым.
Общие правила и процедура проведения:
- Экспертиза проводится на основании договора. Вы можете присутствовать при всех замерах и дымовых пробах.
- Эксперт независим и несёт ответственность за выводы (в т.ч. уголовную, если дело дойдёт до суда).
- Исследуются: целостность вентканалов, перетоки между ними, эффективность естественной вытяжки, влияние принудительной вытяжки на систему.
- Результат – письменное заключение, которое является основанием для требования к УК или застройщику об устранении нарушений, для перерасчёта платы за содержание жилья (если вентиляция не работает), а также для иска о возмещении вреда здоровью (если запахи и сырость вызвали заболевания).
- Если экспертиза докажет, что проблема возникла из-за брака при строительстве, застройщик (если дом не старше 5 лет) обязан устранить её за свой счёт.
За подробной и точной консультацией приглашаем вас в наш офис Союз «Федерация судебных экспертов», адрес которого указан на сайте: https://tehexp.ru/contacts